问:湿式报警阀是由流量指示器开启还是闭式喷头开启水流指示器

注册消防工程师 2020-05-11 1 1207
回复区
  • 2020-05-11 05:34:55

    答:水流指示器只能报告火灾发生的部位。  闭式喷头爆破后,水从喷头流出,水流指示器动作。系统侧失压,报警阀动作,压力开关直接连锁启泵,系统持续喷水灭火。