问:民建,公建,厂房,仓库的防烟分区和防火分区不一样,有没有具体表格,能具体解释一下吗?
答:民用建筑包括公共建筑和住宅建筑。工业建筑包括厂房和仓库。各自的防火分区面积要求都有表格,需要背熟的。对于防烟分区的面积要求,表格和条文相对简单,比较好记。

这里要注意一下,与防火分区面积要求不同的是,防烟分区同时还有长边长度要求,工业建筑采用自然排烟时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。
防烟分区与防火分区之间的关联:防烟分区不能跨越防火分区。
问:这个表格的规定民建可以适应吗?
答:适合于公共建筑和工业建筑,住宅建筑目前只有防烟,没有排烟,防烟分区表格里还没有住宅建筑。