问:解一下17题!

注册消防工程师 2020-05-11 1 1286
回复区
  • 2020-05-11 05:44:20

    答: A选项,一、二级耐火等级不少于2个疏散门的餐厅,当疏散门不能直通安全出口时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。按要求设置了消防设施,应设有自喷。所以直线走道的长度应不应大于10*1.25=12.5m,A错误;
    B选项,高层旅馆袋形走道尽端的疏散门至最近安全出口的距离为15m,设自喷,不应大于15*1.25=18.75m,B正确;
    C选项,KTV位于袋形走道尽端的房间,室内任一点至最近疏散门的距离为9m,疏散门至最近安全出口的距离也为9m,设自喷,可分别增加25%,9*1.25+9*1.25=22.5m,C正确;
    D选项,高层办公室袋形走道两侧的房间,其疏散门至最近安全出口的距离为20m,设自喷,不应大于20*1.25=25m,D正确。