问:3.某写字楼,建筑高度为 40m,室内外消火栓的设计流量为 30L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为 25L/s。消防水池储存室内外消火栓及湿式自动喷水灭火系统的用水量,消火栓系统的火灾持续时间为 2h,该消防水池的最小有效容积为( )m³。
A.306 B.486 C.522 D.580

注册消防工程师 2020-05-11 1 1389
回复区
  • 2020-05-11 05:52:16

    答:当室内设有自喷等一种及以上水灭火系统全保护时,高度不大于50m且室内消火栓流量大于20L/s时,其室内消火栓设计流量应减少5L/s。对于多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小于10L/s。
    本题的写字楼,查表得规定流量20,题干给出30,可以减少5。对于这道题就很简单了,您自己试试看。
    需要提醒的是:题目已经给出室内消火栓设计流量,这时满足折减的条件,计算消防用水量(消防水池有效容积)时,要不要折减?我的观点是:把题目给出流量,与《消规》规定流量对比,如果大于或等于表格里的数值,那么就折减。如果小于表格里的数值,肯定不折减。在这里,建议同学们还是要记记这张表格,也有可能题干只给出综合信息,不给具体数值——丙类厂房(仓库)容易考,病房楼、办公楼、住宅到二类高层这几行也容易考。