问:这个是C选项正确吧?

注册消防工程师 2020-05-11 1 1232
回复区
  • 2020-05-11 05:56:39

    答:5.1.7 系统工程质量验收评定标准应符合下列要求:
    1 系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告的,系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能的,定为A类不合格。
    2 验收前提供资料不符合本规范第5.2.1条要求的定为B类不合格。
    3 除1、2款规定的A、B类不合格外,其余不合格项均为C类不合格。
    5.3.28 消防电梯的功能验收应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 和设计的有关要求。
    检查方法:消防电梯应进行1~2次手动控制和联动控制功能检验,非消防电梯应进行1~2次联动返回首层功能检验。
    《火规》4.7.1 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。
    C选项,如果是非消防电梯返回首层功能不正常,那么就确定是无法实现要求的联动功能,这里教材与规范不符,教材上是消防电梯。我的理解消防电梯也应能停于首层或任何指定楼层,但与这个返回首层功能检测感觉不是一回事。