问:消控室手动控制盘启动水泵,跟联动控制器状态有关吗?

注册消防工程师 2020-05-11 1 1273
回复区
  • 2020-05-11 05:58:53

    答:消控室远程手动启泵,与消防联动控制器的状态无关