问:老师,一个80米高的办公楼的走道长度为58米,如果排烟窗面积大于走道面积的2%,可以采取自然排烟吗?

注册消防工程师 2020-05-11 1 1653
回复区
  • 2020-05-11 06:01:52

    答:《烟规》4.6.3-3,3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时 ,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2 的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。
    4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊 的机械排烟量可按 60m3 /(h • m2)计算且不小于13000m3/h,或设 置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2% 的自然排烟窗(口)。