18301567803
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈
在线客服系统

问:请老师解析下2015年的94题,和2016年的11题

注册消防工程师 2020-05-09 1 1042
回复区
  • 2020-05-09 02:38:01

    答:94题,室内消火栓配置应采用DN65室内消火栓,A正确。

    应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25m,E错误。

    高层建筑、厂房、仓库和室内净空高度超过8m的民用建筑,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,充实水柱按10m计算。该商业建筑为多层公共建筑,且室内净空高度并没有超过8m,故BD正确。

    室内消火栓栓口动压不应大于0.5MPa,当大于0.7MPa时必须设置减压装置,C错误。

    答案选ABD

    11题,校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%,0.4*0.65=0.26MPa,故C错误(室内消火栓设计原则)