答:94题,室内消火栓配置应采用DN65室内消火栓,A正确。
应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25m,E错误。
高层建筑、厂房、仓库和室内净空高度超过8m的民用建筑,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,充实水柱按10m计算。该商业建筑为多层公共建筑,且室内净空高度并没有超过8m,故BD正确。
室内消火栓栓口动压不应大于0.5MPa,当大于0.7MPa时必须设置减压装置,C错误。
答案选ABD