问:93题请老师解析下

注册消防工程师 2020-05-09 1 833
回复区
  • 2020-05-09 02:40:45

    答:93题,室外管网漏水量为2*2.4/60=0.08L/s,总泄露量为0.2+0.08=0.28L/s,BD错误。稳压泵的设计流量不应小于管网泄露量,且不应小于1L/s,故AC正确。这题是个多选题,您这题少了个选项。(消火栓系统泄露量计算和稳压泵设计流量计算)