答:49题,高层商业楼其消火栓系统火灾延续时间为3h,故室内消火栓系统灭火用水量应为30*3*3.6=324立方米
63题,每个室外消火栓的出流量宜按10~15L/s计算,题目问“至少”,按15L/s计算,则需要30/15=2个。校核下保护半径不大于150m,间距不大于120m,也满足要求。(消防用水量计算,室外消火栓设置个数计算)