答:原题吗?室内外消火栓都85L/s,消防水池有效容积(15+15)*2*3.6-30*2=156,室内外消火栓都15L/s
问:3.6咋来的?
答:换算,小时换算成秒,L换算成立方米,需要除以1000,3600除以1000,得3.6(消防用水量的计算)