问:气体灭火系统的消防联动控制设计要求中,第一步任一防护区内设置感烟火灾探测器、气体类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号,其中一个都可以吗?第二步同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动报警按钮相邻的感温探测器、火焰探测器或手动报警按钮的报警信号,其中的任意一个。第二步和第一步是与的关系吗?

注册消防工程师 2020-05-12 1 1424
回复区
  • 2020-05-12 11:18:01

    答:第一步,一只感烟+一只其他或手报信号,启动防护区内的火灾声光警报器;
    第二步,与第一步报警的感烟探测器或手报按钮相邻的,一只感温+一内其他或手报信号,执行关闭风机、防护区域各开口装置,及启动气体灭火装置的联动操作。
    第一步与第二步都有各自的联动触发信号,并不存在“与”逻辑关系