问:王老师你好,10月24日的一日一练把我整蒙了。请问二类高层住宅建筑地上部分耐火等级为二级,设了两层地下室。耐火等级要分地上和地下分别计算吗?
建筑类别:该建筑为设置商业服务网点的住宅建筑。(1分)
②建筑高度:49.000m(1分)
③建筑层数:14+(5.5+4.2)/3=17层,余数=0.7<1.5m,故层数按17层计。(1分)
④耐火等级:地上不应低于二级,地下不应低于一级。
答:根据《建规》5.1.3民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定:
1地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;
2单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
地下或半地下(室)指的就是建筑的地下部分,在这里单独作出规定。因此在确定建筑耐火等级时,需要按地上和地下分别确定
问:那么请问王老师,这个又是怎么回事呢?
某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入
口地坪高差为11.5m。地下每层建筑面积15200m2,地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖,桶装油漆、香蕉水等);地下二层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上、下层和连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.50h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。
根据以上材料,回答下列问题:
1.指出该建筑在耐火等级方面存在的消防安全问题,并简述理由。
考场解答:
问题:该建筑耐火等级为二级,不合理;
理由:该建筑有地下层,地下民用建筑的耐火等级不应低于一级。(2分)
答:该建筑笼统规定耐火等级为二级,不满足地下室不应低于一级的规定