问:请问老师,消防电梯前室与建筑内其他部分的分隔措施的具体条文是?高层公共建筑中的“楼梯间的首层外门,首层疏散外门的最小净宽度”只是指第一层的门吗?那别的楼层的楼梯间门的宽度怎么确定?谢谢

注册消防工程师 2020-05-12 1 1459
回复区
  • 2020-05-12 11:27:22

    答:消防电梯前室通常连接疏散走道,规范并没有前室与其他部位的分隔要求,只规定前室的门应是乙级防火门。
    消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
    首层外门是建筑第一层直通室外的门。公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m。