问:王老师,计算泄压面积时,厂房的体积不用考虑中间仓库和办公室休息室的体积吧?还有,请王老师帮我填个空吧

注册消防工程师 2020-05-12 3 1338
回复区
  • 2020-05-12 11:32:29

    答:条文说明,图示,都没有提到计算泄压面积时,厂房容积需要减去非生产部位容积,我的理解是不减去,因为中间仓库或办公室都在厂房内,也都在防火分区内。甲乙丙类中间仓库:4h防火墙+1.5h楼板;丁戊类中间仓库:2.0h防火隔墙+1.0h楼板

  • 2020-05-12 11:32:37

    问:那就是这两条不管在甲乙丙丁戊的哪一个厂房里都是以自身的类别来定是吗?甲乙丙类中间仓库:4h防火墙+1.5h楼板;丁戊类中间仓库:2.0h防火隔墙+1.0h楼板

  • 2020-05-12 11:32:43

    答:规范条文和图示是这样的,并没有分甲乙丙类厂房和丁戊类厂房