想问老师,湿式系统它在准工作状态下系统侧和供水侧的压力是多少呢?灭火时它们的动压是多少呢?系统侧和供水侧使用的压力表是多少MPa的呢?还有就是消防水泵是不是只与消防水池连接呢?
注册消防工程师
2020-05-08
1
1118
回复区
学慧通小编
2020-05-08 05:15:41
湿式系统准工作状态下的系统静压,与建筑物高度、使用性质等有关,采用高位水箱时,应保持系统最不利喷头处静压不低于0.07或0.10或0.15Mpa,采用稳压泵时,保证系统最不利喷头处静压不低于0.15Mpa。灭火时的动压,应保证最不利喷头的工作压力不小于0.05Mpa。压力表的量程根据供水要求而选择(考虑建筑物高度等因素)。 消防水泵从消防水池等消防水源吸水。(消火栓系统工作压力)
回复