关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是( )。

A可燃气体探测器可接入可燃气体报警器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路

B探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部

C液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式

D能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域无人值班的场所

正确答案D

问:请李老师解释

注册消防工程师 2020-05-12 1 1534
回复区
  • 2020-05-12 05:35:04

    :我试着解析下,您看看
    《火规》8.1.2可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报瞥控制器;当可燃气体的报箬信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。故A错误。
    8.2.1可燃气体探测器的设罝:探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。
    天然气密度比空气密度小,所以探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空N的顶部。故B错误。
    液化石油气主要成分是丙烷,密度大于空气,因此设在下部更合适。故C错误。
    8.3.1可燃气体报警控制器的设罝:当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报齊控制器应设置在有人值班的场所。D选项“设置在保护区域附近无人值班的场所”,符合规范条文“设置在保护区域附近”的要求,故D正确。