问:层商铺的疏散门直接通至步行街,步行街内任一点到达最近室外安全地点的直
线距离均不大于60m;步行街两侧建筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼
梯口的直线距离均不大于35m
为什么直线距离是错的,步行距离是对的?直线距离60和步行距离60具体是什么区别
问:某消防技术服务机构受托对某商场设置的湿式报警系统进行检测,测量水力警铃时,距离3m处测得声强40db,关于此故障的可能原因包括()
A、铃锤锈死
B、报警管路过滤器长时间未清洗
C、水力警铃与报警阀之间的报警管路过长
D、延迟器容积过小
E、节流孔板脱落E选项节流孔板脱落漏水会导致报警吗
问:报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,“宜”这个字可以理解为不是必须的吗,如果考试出现1.5,可以选吗?
问:老师,串联分区供水中,高位消防水箱的出水管与最低消火栓连通吗?
问:润滑油火灾,用泡沫扑灭最好吗?
问:向一类高层建筑供水的消防给水系统可以不采用环状给水管网吗?
.问:嵌入式喷头、隐蔽式喷头连接DN25的短立管或者直接向上直立安装于配水支管上。这句话错在哪?对于气体灭火系统,同意防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m。这句话错在哪?
问:请问单独建的二级耐火等级的单层燃油锅炉房,与相邻高层建筑的裙房的防火间距应按明火确定或是按丁类厂房确定?
问:消防控制室不能设在地下二层吧?
问:某省级电力调度中心,建筑高度18m,其耐火等级符合国家相关规范的最低标准,并采用自动喷水灭火系统进行全保护,下列说法不正确的是()。
A、该建筑楼板采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h
B、该建筑采用不燃材料的吊顶,其耐火极限可不限
C、该建筑的房间隔墙采用难燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.75h
D、该建筑的屋顶承重构件采用不燃性材料时,其耐火极限不应低于1.00h
问:固定顶柴油储罐,灭火为啥不能用蛋白液上喷射呢?