问:请问老师,高度不大于24米的医院属于一类高层建筑吗?
问:燃油锅炉应采用()作燃料,采用相对密度(与空气密度的比值)大于或等于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下建筑(室)内。
问:老师,减压阀分区时,阀前阀后压力比值不大于3:1,压力差不大于0.4mpa。是指动压吗?
问:请问老师,湿式报警阀组检测验收时,消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器,湿式报警阀,压力开关,水泵的反馈信号,这句话对不对?为什么?还有在干式系统中,打开末端试水装置,排气阶段水流指示器不动作,只有到了充水以后,水流指示器才动作,是吗?
问:请问老师,自动滴水阀出现在哪些系统,它的作用是什么啊?
43.下列关于干粉灭火系统管理要求的说法,正确的是( )。
A储存容器允许的最低环境温度为-30℃
B地上防护区有固定窗扇时可不设机械排风装置
C驱动气体储瓶管理应执行《气瓶安全检查规程》
D自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟喷放
问:综合43题,我感觉不对,选d,因为那个干粉灭火系统自动,她在自动有一个延迟30秒
问:当超过1.2mpa时,宜采用先导式减压阀。请问,在案例中1.2mpa是以什么形式出现呢啊?1.2指的是静压还是动压啊?
6.7.3与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙保温系统,其保温材料应符合下列规定:
2.除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑:
(1)建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能为A级;
(2)建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级
(3)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级
问:应为大于24米,但小于50米时王材料的燃烧等级不应低于b1
4.4.10排烟管道下列部位应设置排烟防火阀
1垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上
2一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上
3.穿越风机入口处
4.穿越防火分区处
问:老师,请问这四个地方的排烟防火阀关闭时,是否都可以连锁关闭排烟风机?
问:请问老师,防火分区的面积可以跨越楼层吗?
问:细水雾就是冷却、窒息、浸湿、热辐射隔离了吧,我不明白既然细水雾可以隔绝热辐射,水喷雾为什么不可以?难道是水滴太大?吸收热量速率不高?
问:水喷雾有稀释的作用吗?
消防电梯设置应符合下列规定:
设置条件 | 设置要求 | |
住宅建筑 | 建筑高度>33m | 分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区>1台 |
公共建筑 | 1.一类高层 2.建筑高度>33m的二类高层 3.5层以上且总建筑面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施 | |
地下或半地下建筑(室) | 1.地上部分设置消防电梯的建筑 2.埋深>10m且总建筑面积>3000m2 | 每个防火分区宜设置1台 |
高层厂房(仓库) | 建筑高度>32m且设置电梯 (符合第7.3.3条规定可不设置) |
问:住宅、公共建筑等每个防火分区消防电梯是至少一台还是至少两台?
某建筑的一层至三层为商场,四至十七层为办公,地下一层为商场,其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火区建筑面积,正确的是( )。
A商场营业厅3000m2,设备区2000m2
B商业营业厅4000m2,设备区1000m2
C商场营业厅4000m2,设备区2000m2
D商业营业厅2000m2,设备区2000m2
问:老师,水喷寄灭火系统火灾探测器是一个感烟加一个感温,还是两个都是感温?雨淋系统呢?