对于建筑空间净高为6m及以下的场所,当最大防烟分区面积≥500m2时,应按最大一个防烟分区面积≥120m3/(h·m2)计算;当500m2<最大防烟分区面积≤1000m2,应按最大一个防烟分区面积≥60m3/(h·m2)计算。
问:当最大防烟分区面积≥500m2时和当500m2<最大防烟分区面积≤1000m2时,两个范围感觉有重复的;再就是:最大防烟分区面积≥120m2/(h·m2)是什么意思?500<最大防烟分区面积≤1000在“≥500”的范围之内了
2016.89 某建筑高度为25m的办公建筑,地上部分全部为办公,地下2层为汽车库,建筑内部全部设置自定喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的有( )
A办公楼层采用玻璃球色标为红色的喷头
B办公楼采用边墙型喷头
C汽车库内一只喷头的最大保护面积为11.5m2
D汽车库采用直立性喷头
E办公楼层内一只喷头的最大保护面积为20.0m2 标准答案ACD
问:这个题B,D选项怎么理解啊?
某8层住宅建筑,层高3.0m,首层地面标高±0.00m,室外地坪标高-0.60m,平屋面面层标高对该建筑外墙进行保温设计,选用的保温材料和方式中,符合规范的有( )。
A除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板
B外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用矿棉板
C除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B2级的聚乙烯泡沫板
D外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板
E外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B2级的聚苯乙烯泡沫板
问:老师帮忙看下为什么也选E
问:请问老师,某建筑采用联合供水的临高压消防给水系统,我的问题是,该系统应该采用的稳压方式是什么?还是高位水箱还是水箱加稳压泵,另外,高位消防水箱的流量开关启动流量的设计值怎么计算呢?
下列建筑中,允许不设置消防电梯的是( )。
A埋深为10m,总建筑面积为1000m2的地下商场
B建筑高度为27m的病房楼
C建筑高度为48m的办公建筑
D建筑高度为45m的住宅建筑
问:答案B不对吗,老师
35.某植物油加工厂,共3层,耐火等级一级,设置有自动灭火系统,每层建筑面积为9000m2,设置有浸出车间和精炼部位,其中浸出车间所占面积为450m,则下列关于该厂房火灾危险类别及防火分区划分的说法中,正确的是()。
A该植物油加工厂为甲类厂房,每层划分为三个防火分区
B该植物油加工厂为丙类厂房,每层划分为一个防火分区
C该植物油加工厂为甲类厂房,每层划分为两个防火分区
D该植物油加工厂为丙类厂房,每层划分为两个防火分区
问:解答一下,谢谢!
下列耐火等级的一二级的多层民用建筑中的大房间,室内最远一点到房门的最大距离,哪条是错误的( )。
A医院病房楼中位于两座楼梯间之间的大房间,其室内最远一点到房门的最大距离为20m
B医院病房楼中走道尽端的大房间,其室内最远一点到房门的最大距离为20m
C教学楼中位于两座楼梯间之间的大房间,其室内最远一点到房门的最大距离为35m
D办公楼中位于袋形走道两侧大房间,其室内最远一点到房间的最大距离为22m
解析:
参《建规》5.5.17小注:“房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离”,查表可知,教学楼中两座楼梯间之间的大房间,其室内最远一点到房门的最大距离为22m,故C错误。
问:答案选C
2015.61 某高层办公楼,建筑高度为32m,内走廊为“一”字形,设置两座防烟楼梯间,其前室入口的中心线间距为15m,走廊两段的袋形走道长度为3m,走廊两侧房间进深均为6m。该办公楼每层设置的室内消火栓竖管数量不应少于( )。
A1 B3 C2 D4
问:这个题消防竖管数量为什么不能是一根?设1支水枪是50米。消防电梯和客梯不能作为疏散楼梯吗?
排烟系统 | 同一防烟分区内两只独立的感烟火灾探测器或一只探测器与一只手动报警按钮的报警信号 | 开启排烟口、排烟窗或排烟阀,停止该防烟分区的空气调节系统 |
排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号与该防烟分区内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号 | 启动排烟风机 |
问:第一栏里的探测器`手报和第二栏里的说的是同一个不
消防应急照明和疏散指示系统根据应急供电方式可分为自带电源型和集中电源型,根据控制方式可分为非集中控制和集中控制型,下列关于集中电源非集中控制型系统的描述中不正确的是( )。
A集中电源非集中控制型系统搞得消防灯具自身不带电源,工作电源由应急照明集中电源提供
B集中电源非集中控制型系统工作方式为独立控制,需要的话可以集中控制
C系统正常状态时,市电接入应急照明集中电源,用于正常工作和电池充电,通过各防火分区设置的应急照明分配电装置将集中电源的输出提供给灯具
D发生火灾时,集中电源的供电电源由供电电源由市电切换至电池,并进入应急状态
问:老师这道题D选项,不是应该市电转消防电源吗?电池难道不是用来做备用电源吗?管道压力开关的两个触点,压力值是一样的吗?
问:老师关于多油开关室的设置有要求吗?
气体灭火系统、泡沫灭火系统应分别由专用的气体灭火控制器、泡沫灭火控制器控制、气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式中联动控制信号应包括( )。
A启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器
B关闭防护区域的送(排)风机及送( 排)风阀门
C停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀
D联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区的门、窗
E启动气体灭火装置、泡沫灭火装置、气体灭火控制器、泡沫灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间
问:这道题A选项,不需要联动?那是连锁的?
问:请问老师,IG541组合分配系统里,按照一个防护区的面积和容积计算出的防护区为10个,但是规范里有这么一条“两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不大于8个”,那最终怎么确定?