问:请问,桐油制品库火灾危险性是什么?表上没查到。应该是丙类!植物油类
下列各仓库中,( )属一类火灾危险性
A.汽车库 B肉类冷藏库 C面粉库 D桐油制品库
问:请问第4题选哪个?桐油制品库算是乙6类不?
某工厂的一座多层大豆油浸出厂房,其周边布置有二级耐火等级的多个建筑一级储油罐,下列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中,不正确的有( )。
A与大豆预处理厂房(建筑高度27m)的防火间距12m
B与燃煤锅炉房(建筑高度7.50m)的防火间距25m
C与豆粕脱溶烘干厂房(建筑高度15m)的防火间距10m
D与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m
E与溶剂油储罐(钢制固定顶,容量20m3)的防火间距15m
问:老师,这题我觉得是不是只选BCE,答案给的是ABCE,A应该是错的,高层应该是13米
问:老师,民用建筑内轻危险等级,自喷灭火系统作用面积(160㎡)和一只喷头最大保护面积(20㎡),怎么区别?
2017.52发生火灾时,湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由( )开启。
A火灾探测器 B水流指示器 C闭式喷头 D压力开关
标准答案:C
问:9.对干粉灭火系统进行周期性检查维护管理,下列检查项目中,属于年度检测项目的是()。
(A)气瓶和干粉储罐充装量(B)模拟启动检查
(C)模拟备用瓶组功能试验(D)模拟紧急启停功能
(E)喷头的数量
问:王老师,我在做题时有一道题是说:建筑是超高层建筑,地下一层设置了消防控制室,墙面和楼板的耐火极限为2.0,1.5,但考虑到是该建筑是超高层,1.5的楼板合适吗?
下列关于火灾探测器安装要求的说法,不正确的是( )。
A点型感烟火灾探测器距墙壁的水平距离不应小于0.5m
B点型感温火灾探测器宜水平安装,确需倾斜安装时,倾斜角不应大于60°
C探测器底座的连接导线应留有不小于150mm的余量
D点型感烟火灾探测器的安装间距不应小于15m
问:老师好,9月11日每日一练”综合能力第一题“让选不正确的选项,其中D选项的”小于“是不是应改成”大于“?和老师确认一下。
2017.93 南方某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,稳压泵稳压,系统设计流量57L/s,室外供水干管采用DN200球磨铸铁管,埋地敷设,长度为2000m。消防检测机构现场检测结果为:室外管网漏水率为2.4L/(min·km)室内管网部分漏水量为0.2L/s,该系统管网总泄流量计算和稳压泵计算流量正确的有( )。
A管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.0L/s
B管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量0.28L/s
C管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.28L/s
D管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量1.0L/s 标准答案AC
问:老师,解析一下这个题,谢谢!
下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统时,可不设置高位消防水箱的是( )。
A5层商业中心,总建筑面积为50000m2
B4层写字楼,建筑高度为18m,总建筑面积为8000m2
C建筑高度为28m的公共建筑
D建筑高度为33m的住宅建筑 答案选B
问:老师第八题为什么不选D呢?谢谢!
问:王老师,在防火分区中,楼梯间前室和内走道可以划分为一个吗?
2015.16某商业建筑,东西长为100m,南北宽为60m,建筑高度26m,室外消火栓设计流量为40L/s,南北布置消防扑救面,沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不宜少于( )个。
A1 B3 C2 D4
问:老师,给解析一下这个题
2016.59 建筑高度为48m的16层住宅建筑,一梯3户,每户建筑面积为120m2,每单元设置一座防烟楼梯间,一部消防电梯和一部客梯。该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数不应少于( )个。
A16 B8 C32 D48
问:这个题呢
2015.91 某寒冷地区环境温度低于4℃,有一个地上3层、建筑面积为40000m2的汽车库,未设置采暖设施。该汽车库设置自动喷水灭火系统时,可采用( )等系统。
A湿式 B干式 C预作用 D雨淋 E自动喷水-泡沫联用
问:老师解析一下
对自动喷水灭火系统进行年度检测,打开某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器均正常动作。但消防水泵却没有启动。出现这种情况的原因有( )。
A水流指示器前的信号蝶阀故障
B水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备
C消防联动控制设备中的控制模块损坏
D水泵控制柜的控制模式未设定在自动状态
E水泵控制柜故障
解析:
压力开关和水流指示器均正常动作,说明问题出在压力开关下游有关设备,消防联动控制器、水泵控制柜都属于下游,故A、B、E正确。
问:老师:请问第九题答案是不是错了?