2015.55 在环境温度低于4℃的地区,建设一座地下仓库,采用干式自动喷水灭火系统保护,系统的设计参数按照火灾危险等级的中危险级Ⅱ级确定,其作用面积不应小于( )m2。
A160 B192 C260 D208
问:老师解析一下
防火隔间的建筑面积不应小于60.0m2
问:对吗?是建筑面积还是使用面积?
问:老师,有这么一题,是检测“检测人员打开报警阀的试水阀进行放水试验,报警阀开启,消防控制室接收到压力开关的动作信号,但过了10分钟,试水阀停止出水”请问故障是什么?给出的答案是:1、线路故障;2、控制柜未设定在“自动”状态,3、水泵故障。针对以上第二条故障,我总觉得有些牵强
问:灭火器是今年8月出厂的,灭火器的型式检验报告是2016年1月的,这能行吗?
问:建筑空间净高>6米的场所,排烟量按多少算?
2016.88 某建筑高度为24m的商业建筑,中部设置一个面积为600m2,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有( )。
A中庭任一线型光束感烟火灾探测器和任一图像型探测器的报警信号
B题中图像型火焰探测器也可以作为联动触发信号
C中庭任一线型光束感烟火灾探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号
D中庭两个地址图像型火焰探测器的报警信号
E环廊任一点型感烟火灾探测及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号 标准答案ABCE
问:题中图像型火焰探测器也可以作为联动触发信号吗?
问:请教老师,防火墙的概念。
4.3.3 消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效容积>2000m3时,不应大于96h。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100
问:请问老师,“补水时间不宜大于48h”的意思是指在48h内进水量能达到有效容积吗?再比如水池有效总容积为2500立方时,应该在96h内给水管的进水量能达到2500立方,是这样理解吗?
问:低压泄漏阀和低泄高封阀是一个装置吗?
下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。
A常闭加压送风口开启尤其所在防火分区两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号
C楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口
问:老師看这道真题
问:流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计压力的1.4倍,且宜大于设计压力的1.2倍。问:这个零流量时的压力指的是什么压力?
管道不喷水时,内部也是有压力的,是静压。
问:零流量时,压力最大,指的是管道静压吗?
问:为保证水泵平稳运行,规定压力不得大于1.4倍工作压力(工作压力就是设计扬程)工作压力怎么就是设计扬程了,压力和扬程有线性关系吗?
问:请问老师,高位消防水箱(或水池)里的水是通过消防水泵供水还是另有供水管路?一旦发生火灾消防水泵是直接供水给消火栓还是高位水箱(或水泵)?现在学糊涂了请不要见笑
2016.72 某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计杨成伟0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是( )。
问:请问老师,题目中设计扬程为1.0MPa和0.98MPa是否可理解为消防水泵最低扬程为1.98MPa?