问:老师,油浸变压器室和厨房排烟管道为什么不适合细水雾全淹没呢,能分析一下为什么吗?
问:王老师你好,10月24日的一日一练把我整蒙了。请问二类高层住宅建筑地上部分耐火等级为二级,设了两层地下室。耐火等级要分地上和地下分别计算吗?
建筑类别:该建筑为设置商业服务网点的住宅建筑。(1分)
②建筑高度:49.000m(1分)
③建筑层数:14+(5.5+4.2)/3=17层,余数=0.7<1.5m,故层数按17层计。(1分)
④耐火等级:地上不应低于二级,地下不应低于一级。
问:老师,加速排气阀前的电动阀动作信号是哪里给的?是报警阀组的压力开关吗?
问:就是一个KTV如果没有进行消费验收、备案的,发生事故参照法律是按照那一条执行吗?刑法的罪名是哪一条呢?
问:气体灭火系统的消防联动控制设计要求中,第一步任一防护区内设置感烟火灾探测器、气体类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号,其中一个都可以吗?第二步同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动报警按钮相邻的感温探测器、火焰探测器或手动报警按钮的报警信号,其中的任意一个。第二步和第一步是与的关系吗?
问:老师请教:水喷雾灭火系统用于灭火控火目的时,系统的响应时间不应大于45s还是60s
问:某小区,其边缘A栋高层住宅建筑地上31层,地下1层,地上一层为高度4.5m的绿化架空层,架空层地面至平屋面面层的高度为97.5m,地下室顶板高出室外设计地面1.0m。B栋高层住宅建筑地上31层,地上一层为高度2.2m的自行车库,自行车库地面至平屋面面层的高度为93m,室外设计地面低于自行车库地面1.0m。C栋高层住宅建筑地上31层,地上一层为高度2.2m的自行车库,自行车库地面至平屋面面层的高度为93m,室外设计地面低于自行车库地面1.6m。
根据以上材料,回答下列问题:
1.试分别确定该3栋住宅建筑的建筑高度和层数,请问王老师,B和C栋的建筑高度是怎们算的?谢谢您!解答是这样的:②B栋建筑高度:93-2.2=90.8m,建筑层数:31-1=30层。(1分)
③C栋建筑高度:93+1.6=94.6m,建筑层数:31-1=30层。(1分)
思路分析及拓展:①设置在住宅建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,不计入建筑高度。②室内外高差不大于1.5m的部分,不计入住宅建筑高度。
③设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间不计入建筑层数。(解答中的-1即为减去自行车库的M数)故:A栋架空层要计入高度,也要计入层数;
B栋自行车库不计入高度(-2.2m),也不计入层数(-1层);
C栋室内外地面高差>1.5m,故高度从室外地面算起(+1.6m),即使自行车库高度不超过2.2m,也不扣除自行车库的高度:自行车库不计入层数(-1层)王老师:B栋建筑高度为什么不加上室内外地坪高差1米?
问:王老师:消防应急电源和备用电源有何不同啊?