问:我的理解是每层建筑面积1500平,至少划分两个防火分区,那么就至少要有两套排烟风机。
2015.84. 某地上18层、地下3层的建筑,每层建筑面积为1500m2,首层为大堂,二至五层为商店,地上流程以上各层为办公去,地下一层层高4.5m,设置设备用房和夜总会。下列关于该夜总会的消防设计中,正确的有( )。
A豪华包间的建筑面积为200m2,设2个疏散门
B夜总会所在空间划3个防烟分区,社会一套机械排烟风机
C夜总会所在空间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与设备区分隔
D监护面积为60m2的房间设置1个疏散门
E每个房间采用耐火极限为1.00h的防火隔墙与其他房间分隔
问:84题的答案应该是A,C吧?
问:老师,水泥属于不燃物质还是难燃物质?
问:请问老师,消防给水系统中的稳压泵的工作过程是什么?他和气压罐是怎么样配合工作的,谢谢
机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,其中封闭楼梯间与走道之间压差合适的是( )Pa。
A20 B30 C40 D50
问:这道题是不是出的有点问题,我说50不行么?
问;厂房与锅炉房的防火间距的确定,锅炉房是按照丁类确定还是按照明火散发点确定?
问:请问老师,消防电源,备用电源和应急电源的区别和联系?
问:请问预作用系统中的连锁启泵的过程是什么?它和需要火灾自动报警系统联动的过程有什么联系吗?
问:自报系统应急电源主电和备用电源不能同时输出是什么意思?
问:满足防火间距减少到6米的厂房,仅限于甲乙类厂房吗?要么是甲厂对甲,乙对乙,还有甲与乙,对不对?
问:15年真题案例分析中的那道题,屋顶消火栓的静压为0.1MPA,为什么要加层高再算最终的静压,再和0.15比较?它不是已经在屋顶了吗?
问:建筑屋顶的高位消防水箱的设置高度对静压有影响还是最低水位对静压有影响?
问:请问老师,总线隔离器的作用是什么?总线,回路,能不能通俗地讲一讲,很混乱,是不是一个总线回路上可以有很多个总线隔离器,保护32个点的设备?
下列厂房或仓库中,应设置火灾自动报警的是( )。
A总建筑面积为2000m2的制鞋厂房
B总建筑面积为3000m2的玩具厂房
C层数为3层,每层建筑面积为1200m2的服装厂房
D单层占地面积800m2的棉花仓库
解析:根据《建规》8.4.1,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1)任一建筑面积大于1500m2或总建筑面积3000m2的制鞋,制衣、玩具、电子等类似用途的厂房
2)每座占地面积大于100m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库
问:答案解释中有吗?
某电子信息厂房,设置IG541气体灭火系统保护,由于该机房平时无人工作,所以系统设置为无延迟喷射,当系统收到满足逻辑关系的首个联动触发信号后,应联动启动哪些内容()。
A关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门 B停止通风和空气调节系统 C联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗 D启动气体灭火装置 E启动防护区内的声光警报器
解析:根据《报警规》4A2-4,平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条第3款规定执行除启动气体灭火装置、泡沫灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。
问:9月13日答案能解释一下,无人与有人区别,联动过程?是不是无人为不延时,其它和有人一样?